Hei.
Hvis vi har ett Ex multimeter (eks. ECOM Ex-DM 1000)
I hvor stor grad kan dette brukes i klasifisert område uten varmtarbeidstilatelse.
Jeg har den opfatning att det ikke er tilat å måle spenning (eks. forsikre seg om att en motor er spenningsløs før frakobling).
er dette riktig, og fines det eventuelt måleutstyr på markede som kan brukes til dette formålet uten varmtarbeid.
mvh. Ole

Re: Ex Måleinstrument.

B. S. Kristoffersen
B. S. Kristoffersen
Arbeid på spenningsførende deler og åpning av kapslinger til spenningsatt utstyr er ikke tillatt i eksplosjonsfarlige områder. Unntak kan gjøres når spesielle godkjente instrukser som inneholder bl.a. krav om gassmåling følges, (såkalt «varm arbeidstillatelse»). Her henvises det til Forskrift om behandling av brannfarlig vare (DBE), IEC 61892-7 og IEC 60079-17.

Det finnes ikke noen måte hvor man kan bruke et "EX" multimeter til å måle i soneklassifisert område, untatt er selfølgelig egensikre kretser hvor man må bruke et egensikkert instrument.
Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor