Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro som går gjennom Ex-sone?Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro som går gjennom Ex-sone?

Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro som går gjennom Ex-sone?

Phuong Le-Thien
Phuong Le-Thien

Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro som går gjennom Ex-sone?
Kabelen kobles ikke til noe utstyr i Ex-sone.

Re: Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro s...

Re: Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro s...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Phuong,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1) Krav til kabel

For å oppfylle krav i ulike forskrifter og lover kan man bruke NEK EN 60079-14:2013 (NEK 420A). Dennes avsnitt 9 tar for seg kabler og ledningssystemer. 

Avsnitt 9.6.1 tar for seg kurser som krysser et eksplosjonsfarlig område. Der står det at kurser som krysser et eksplosjonsfarlig område fra et ikke-eksplosjonsfarlig område til et annet, skal ledningssystemet der det passerer et eksplosjonsfarlig område være tilpasset kravene i det eksplosjonsfarlige området.

Dette innebærer at din kabel skal oppfylle kravene til Ex-området. Det at kabelen er CE-merket er ikke et tilstrekkelig krav. For eksempel; for offshore-installasjoner er det et krav å følge NEK TS 606:2016.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor