Resertifisering EX-d kapslingResertifisering EX-d kapsling

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Resertifisering EX-d kapsling

John R.
John R.
I fbm. ombygging av funksjon/logikk, er det aktuelt å fjerne et rele i en Ex-d kapsling. Hvis releet fjernes er det vel slik at dette krever resertifisering pga. øket volum? Kan vi i stedet la releet bli stående (frakoblet) for å slippe dette?

Re: Resertifisering EX-d kapsling

Forumleder
Forumleder
Det du bør gjøre først er å sjekke om kapslingen har et U sertifikat, det vil si at kapslingen er sertifisert tom.
Da vil fjerning av releet ikke ha noe betydning.

Vi vel imidlertid anbefale at releet blir stående, da det kanskje i fremtiden vil bli tatt i bruk igjen.
Slipper da en resertifisering.