Stalh-exe koblingsboksStalh-exe koblingsboks

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Stalh-exe koblingsboks

lelle
lelle
Jeg har en Stahl koblingsboks i rustfritt stål
(PTB nr:Ex-96.D.3147) På den boksen er det montert en plast gland plate, med plastnippler med muttrer i stål. Er dette rett i følge Norsok sin standard Z-010 9.8. Det meste er definert der, men ikke akkurat dette tilfellet.

Re: Stalh-exe koblingsboks

Forumleder
Forumleder
Er denne boksen levert med denne plast gland plata? Norsok Z-010 pkt. 9.8 sier ikke noe om dette. Normalt så sier man plast på plast og stål på stål, men i utgangspunktet så er det ikke noe krav til dette. OD sa før at hvis man skulle benytte stål/messing nippler på plast bokser skulle man ha en stålplate inne i boksen som skulle jordes, det har OD gått bort fra i dag.
Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.