Har noen kameraer som står i Ex-områder med dårlige isolasjonsresultater på tilførselskablene. Dette er gamle installasjoner, som var godkjent den gang de ble installert.
Finnes det krav angående om dette må kobles ut eller om det kan stå idriftssatt? Isåfall hva er kravene og hvor kan jeg finne dem?

Mvh

Emil

Re: Svake kabler til kamera som er i drift, Ex

Eric
Eric
Sitat
Emil E. K. skrev:

Har noen kameraer som står i Ex-områder med dårlige isolasjonsresultater på tilførselskablene. Dette er gamle installasjoner, som var godkjent den gang de ble installert.
Finnes det krav angående om dette må kobles ut eller om det kan stå idriftssatt? Isåfall hva er kravene og hvor kan jeg finne dem?

Mvh

Emil

Hei Emil E. K.
Uten at jeg har noen kjennskap til anleggseier eller produkt så vil jeg likevel påpeke at Ex produkt skal ha periodisk tilsyn og vedlikehold. Då vil slike ting bli avdekket og korrigerende aksjoner utføres deretter. I Norge er det normserien NEK 420A:2016 som gjelder som blant annet inkluderer EN 60079-17 (inspeksjon og vedlikehold) og EN 60079-19 (reparasjon, overhaling og ubedring av utstyr).
Mvh,

Eric

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor