Vedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-entryboksVedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-entryboks

Vedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-entryboks

Ottar Amdal
Ottar Amdal

Tranberg sine nye TEF 2460 har følgende EX klassifisering

Ex e mb op is IIC T5 Gb

Disse markedsføres som vedlikeholdsfri og når jeg leser i ATEX sertifikatet står det oppdørt følgende rutine tester:

Visuell inspeksjon

Dielektrisk styrke test

Etter hva jeg forstår så utgår da detaljert og nøye inspeksjon til fordel for en måling av "tettheten" av utstyret.

Vi har disse lanternene montert på en UPS kurs med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden ved hjelp av en Bender. Vil det da kunne være tilstrekkelig med kun visuell inspeksjon av disse lanternene i dette tilfellet da den dielektriske styrken vil være hensyntatt av isolasjonsovervåking?

Re: Vedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-...

Eric
Eric
Sitat
Ottar Amdal skrev:

Tranberg sine nye TEF 2460 har følgende EX klassifisering

Ex e mb op is IIC T5 Gb

Disse markedsføres som vedlikeholdsfri og når jeg leser i ATEX sertifikatet står det oppdørt følgende rutine tester:

Visuell inspeksjon

Dielektrisk styrke test

Etter hva jeg forstår så utgår da detaljert og nøye inspeksjon til fordel for en måling av "tettheten" av utstyret.

Vi har disse lanternene montert på en UPS kurs med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden ved hjelp av en Bender. Vil det da kunne være tilstrekkelig med kun visuell inspeksjon av disse lanternene i dette tilfellet da den dielektriske styrken vil være hensyntatt av isolasjonsovervåking?

Hei,

At et produkt blir markedsført som vedlikeholdsfritt fritar deg ikke fra periodisk vedlikehold iht. NEK 420A:2016 (IEC/EN 60079-17 på land eller IEC 61892-7 (som henviser tilbake til IEC 60079-17) på flyttbare innretninger og plattformer). Det kan være at produsent ikke krever noen vedlikehold fra ett driftsaspekt men fra ett Ex-ståsted må du følge inspeksjonsintervallene i nevnte standard.

Rutinetestene som står under punkt [15] i sertifikatet er det produsenten av utstyret som skal utføre med mindre det er tydelig presisert i sertifikatet at dette skal gjøres på utstyr etter utført installasjon.

Mvh,

Eric

Re: Vedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-...

Ottar Amdal
Ottar Amdal

Hei, Som jeg sier i teksten over, visuell inspeksjon vil uansett bli opprettholdt (I henhold til 60079-17) med korrekte intervaller. Ideen er mer å kunne erstatte den detaljerte inspeksjonen av EXe boksen med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden og på denne måte oppfylle kravet i tabell 1 i 60079-17 som enkelt sagt er en sjekk om boksen holder tett.

Re: Vedlikehold av innstøpt led-lanterne med E-...

Eric
Eric
Sitat
Ottar Amdal skrev:

Hei, Som jeg sier i teksten over, visuell inspeksjon vil uansett bli opprettholdt (I henhold til 60079-17) med korrekte intervaller. Ideen er mer å kunne erstatte den detaljerte inspeksjonen av EXe boksen med kontinuerlig overvåkning av isolasjonsmotstanden og på denne måte oppfylle kravet i tabell 1 i 60079-17 som enkelt sagt er en sjekk om boksen holder tett.

Hei,

Detaljert inspeksjon iht. Tabell 1 for Ex e utstyr går ikke KUN på om boksen er tett. Den går også blant annet på om elektriske tilkoblinger (både benyttet og ubenyttet) er tildratt. For å sjekke dette må man åpne termineringskammeret.

Mvh,

Eric

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor