Fordelinger

Jostein Kvalshaug
Jostein Kvalshaug
Tavler skal merkes med type system og spenningsnivå men er det noe krav om at slike merkeskilt skal ha spesielle farger f.eks rød sor 400V og blå for 230V? I tilfelle hvilken norm finner jeg disse kravene?

Re: Fordelinger

Forumleder
Forumleder
NEK EN 60439-serien spesifiserer krav til utførelse av fordelingstavler.

Så vidt oss bekjent finnes det ikke krav om at merkeskiltene skal ha definerte farger. Kravet er at tavlen skal forsynes med merkeskilt, holdbart merket og anbrakt slik at det er synlig og lett leselig.

Vi vet at det er en del industribedrifter som har merket sine tavler med spenningsnivå og nettsystem med fargene RØD og hvit tekst 400 V TN, og Blå og hvit tekst 230 IT eller TN. Mange bedrifter har ofte egne retningslinjer for merking av tavler.

Praktisk vil det være fornuftig å benytte ”fargekoder” på merkeskiltene for å øke gjenkjennelseeffekten.

Disse fargekodene blir også benyttet for rundstift stikkontaktmateriell.