Jording

Jan Arne
Jan Arne
Problemstilling:
Det står et kabinett for flybunkring omlag 50 m fra hovedtavle. Det er pumper for "fuel" i kabenettet
Kan denne jordes via tilførselskabel fra hovedtavle, eller må den ha egen hovedjording.
Hvor står dette beskrevet i forskriftene

Re: Jording

Livar Risa
Livar Risa
Dette virker til å være et Ex-anlegg.
Hvilke flammepunkt og tenntemp. har vesken?
I så tilfelle skal kabinetet jordes via tilførselkabelen og Det vil være nødvendig med utjevningsforbindelse, ref. EN 60079-14.