Hei, 

Vi har montert et privat belysningsanlegg i skogen til en idrettsklubb. Det består av stålmaster boltet i fjell.(gjengestag som er gyset fast.). Vi har tilførsel via luftstrekk og ex hengeledning. Det er montert 3x lyskastere klasse 1 med jordings tilkopling på hver stolpe.

Hvordan skal jording løses i et slikt anlegg?

Foreløpig er det ikke lagt opp til noe jording. 

Bør vi legge 25qmm jording i bakken mellom stolpene?

Re: Jording av stålmast for belysning

El
El

Hei

Har du målt overgangsmotstanden du har idag? Hvis ikke ville jeg brukt jordspyd ved masten.

Re: Jording av stålmast for belysning

Elektro
Elektro

Jording er noe man skal tenke på i risikovurderingen. Her syns jeg dere har tatt ting i feil rekkefølge. Man kan ikke sette i gang med noe uten å ha tenkt på jordingen

Dere burde tenkt på dette og vurdert dobbeltisolert kabel og armatur. Da hadde dere sluppet jording. 

Du spør om sammenhengende jord, men står ikke alt på fjell? Hvordan da legge wire mellom mastene? Og begynne med det nå i snøen. 

Re: Jording av stålmast for belysning

Arve
Arve

Nei , vi har ikke målt noe ennå.

Re: Jording av stålmast for belysning

Arve
Arve
Sitat
Elektro skrev:

Jording er noe man skal tenke på i risikovurderingen. Her syns jeg dere har tatt ting i feil rekkefølge. Man kan ikke sette i gang med noe uten å ha tenkt på jordingen

Dere burde tenkt på dette og vurdert dobbeltisolert kabel og armatur. Da hadde dere sluppet jording. 

Du spør om sammenhengende jord, men står ikke alt på fjell? Hvordan da legge wire mellom mastene? Og begynne med det nå i snøen. 

Det meste står boltet i fjell ja men det er jo jord og grus rund alle punktene vi har satt opp. Anlegget er satt opp på dugnad med mye brukt utstyr for å holde kostnadene nede. Armaturer er dog nye. Tilførsel er forankoplet jordfeilbryter.

Re: Jording av stålmast for belysning

Re: Jording av stålmast for belysning
Sitat
Arve skrev:

Hei, 

Vi har montert et privat belysningsanlegg i skogen til en idrettsklubb. Det består av stålmaster boltet i fjell.(gjengestag som er gyset fast.). Vi har tilførsel via luftstrekk og ex hengeledning. Det er montert 3x lyskastere klasse 1 med jordings tilkopling på hver stolpe.

Hvordan skal jording løses i et slikt anlegg?

Foreløpig er det ikke lagt opp til noe jording. 

Bør vi legge 25qmm jording i bakken mellom stolpene?

Ja, dere bør legge 25qmm jording i bakken mellom stolpene, og/eller ett jordspyd pr. stolpe.

Berøringsspenningen bør være så lav som mulig i et slikt anlegg, og her er det sikkert mulig å oppnå en overgangsmotstand for jordelektroden som er langt lavere enn 100 ohm (og en potensiell berøringsspenning på bare noen få volt, med jordfeilvern på 30 mA).

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor