Megging av anleggMegging av anlegg

Megging av anlegg

Snipp
Snipp

1,. Ved megging fra KV i NEK399 skap, og inn på anlegg så er anlegget tett.

2. Ved megging av anlegg fra samme sted som ovennevnte, men med KV lagt inn (anlegget er ikke spenningssatt av den grunn) så får man fult overslag mellom fas/jord.

3. Dersom man kobler bort N-leder på måleren, og megger iht pkt 2, så er anlegget tett.

Finnes det noe godt svar på dette?

Dette er et nyanlegg, som skal spenningssettes i disse dager

Re: Megging av anlegg

Marius
Marius

Min første tanke er at N og PE har samme potensiale, og derfor nytter det og koble vegg N. Når du megger L-PE i TN nett og lasten ligger inne vil du kunne måle overslag. Om du legger yt alle kurssikringer før du megger med KV inne bør det være tett.

Re: Megging av anlegg

JHS
JHS

Overspenningsvern?

Re: Megging av anlegg

Snipp
Snipp

Overspenningsvernet er frakoblet

Re: Megging av anlegg

Snipp
Snipp

Takk for svar. Det var min tanke også. Men ikke det med kurssikringene. Skal gjøre forsøk på det.

Re: Megging av anlegg

Eirik
Eirik

Sidan du har N-leiar er det vel TN? Da har du PEN-splitten rett før KV, dvs PE og N samankopla. 

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor