Overspenningsvern maskinerOverspenningsvern maskiner

Overspenningsvern maskiner

JHS

Kom over en problemstilling på en jobb forrige uke.

Overspenningsvern i maskin

Fordelingssystemet benyttet var IT.

Overspenningsvern med riktig tennspenning i hovedtavle (385v).
I maskinen var det montert osv med 285v tennspenning.

Gjelder reglene for overspenningsvern på samme måte i maskiner?
Hvor kan jeg evt. finne mer om dette?

Re: Overspenningsvern maskiner

Automatiker
Automatiker

Prøv å se NEK 60204

Re: Overspenningsvern maskiner

Re: Overspenningsvern maskiner
Sitat
JHS skrev:

Kom over en problemstilling på en jobb forrige uke.

Overspenningsvern i maskin

Fordelingssystemet benyttet var IT.

Overspenningsvern med riktig tennspenning i hovedtavle (385v).
I maskinen var det montert osv med 285v tennspenning.

Gjelder reglene for overspenningsvern på samme måte i maskiner?
Hvor kan jeg evt. finne mer om dette?

For maskiner gjelder europeiske standarder (= normer), og vi i Norge har ikke mulighet til å gi nasjonale avvik her. Maskindirektivet ivaretas ved Forskrift om maskiner og norm, NEK EN 60204-1:2018.

Punkt 7.9, Beskyttelse mot lyn- og koblingsoverspenninger, i normen beskriver kun at overspenningsvern kan benyttes.

Særnorsk krav til overspenningsvern for IT, i avsnitt 534.4.4.3 i NEK 400:2018, kan med fordel benyttes også for maskiner, men det stilles ikke krav til dette.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.