Hei. 

I FEL, i vedlegg 1, siste ledd ( NEK EN 60079-14, rørsystem), står det at røranlegg er ikke tillatt i eksplosjonsfareområde. 

Hvorfor? Er det på brennbart med PVC? Er det kondens ? Er det bare i Norge?

Mvh

Pierre R.

Re: Fel vedlegg 1

Båtkapteins
Båtkapteins

Vil tro det er pga transportmulighet for både gass og eksplosjon.

om det står i et 60079-avsnitt, så er det gjeldende i hele EU/EØS 

Re: Fel vedlegg 1

Re: Fel vedlegg 1
Jan Ødegaard
Forumleder

Her menes det såkalt amerikansk røranlegg eller conduit som det også kalles. Dette brukes i eksplosjonsfarlig område, og det sier seg selv at PVC er utelukket. Jeg vet ikke hvilken utgave av regelverket du refererer til, men situasjonen pr dato er at dette er tillatt.

Dette dreier seg om å benytte stålrør med tetningsmuffer innvendig. Tetningsmuffene har til hensikt å forhindre spredning av eksplodsjonstrykk mewllom kapslinger. Dette er svært lite brukt i Norge.