MotordimensjoneringMotordimensjonering

Motordimensjonering

Hei, jeg holder på å øve meg på kabeldimensjonering og har to sprøsmål.

1. I NEK 400:2018 533.2.1 står kravene jeg skal bruke for å sjekke overbelastningsstrømmen, men jeg har et spørsmål på krav Ib < In < Iz. Er In sikringen sin merkestrøm eller børr jeg benytte motorvernet sin høyeste instilling ?

2. Når jeg velger å benytte en kable med lavere tversnitt en 4mm2 må jeg ta hensyn til småe tversnitt som står i NEK 400:2018 på side 213. Er vernets merkestrøm motorvernet sin høyeste instilling eller sikringen sin merkestrøm ? 

Re: Motordimensjonering

Det er kun sikringen som skal beskytte kabelen så beregn kabel etter hvilken sikring du velger.

Re: Motordimensjonering

Om motoren eksempelvis trekker 12A settes motorvermet på denne verdien og kabel fra starter til motor dimensjoneres ihht dette. Eksempelvis 3x2,5+j

kabel fra sikring i fordeling eller tavle dimensjoneres følgelig etter last. Vil da mest sannsynlig bli en 16C i dette tilfelle. Sikringen vil fungere som ett kortslutnimgsvern da kabel ikke kan bli overbelastet.

Re: Motordimensjonering

Også viktig å ta hensyn til startstrømmen (I4-verdien).

Gode tips om sikring av motorer finnes her; http://www.eaton.no/ecm/idcplg?Id...tion=Primary&dDocName=PCT_698826.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor